井下变电所安装防火门安全技术措施
1、工程概况
21采区井下变电防火门安装位置所位于运输上山联络巷与回风上山处,工程量
:2道,为了进一步确保
施工安全,特制定安全技术措施。
具体安装位置和参数详见:《肥田煤矿
21采区井下变电所防火门安装图》
2、施工时间:2022年
11月3、施工准备:
21采区井下变电所
4、安全技术措施:
4.1安装前的准备工作
1)熟悉图纸及有关技术资料,在防火门门安装前,必须认真会审图纸,熟悉技术资料,领会设计意图,并对所安装的防水密闭门的构造、原理、性能和安装技术要求作系统地了解,然后制定出正确的设备安装工程施工方案。
2)测量人员根据施工图纸设计参数在现场放好巷道中线、定好防火门安装位置,并用红色喷漆在安装位置的基础地面和两帮墙上标出,要求字体、边线清晰,位置准确。
3)设备的清点检查
设备运抵安装现场后,施工单位应会相关部门
的人员对设备进行清点检查,清点
时应以设备制造厂提供的设备装箱单和设备图纸为依据,核实设备的名称、型号和规格;清点设备的全部零件和附件,检查设备的出厂合格证和其他技术文件齐全与否
,同时要检查设备的外观质量,如存在缺陷
和损伤等 ...