风井变电所改造安全技术措施
根据平顶山市中祥圣达XXXX有限公司
复产前地面隐患排查整改方案第二项,第
1条:地面变电所需升级改造,特编制施工安全技术措施:
一、组织施工小组
组长:陆伟政
副组长:任老丙、王要政
成员:王庆文、董自立、李党国、张振国
二、现场管理
1、设备改造前,对所有参加技术改造的人员必须进行全面的安全技术培训和学习。
2、施工负责人,对现场进行全程监控和现场管理。
3、不经施工负责人同意,其他施工人员严禁改变作业计划。
4、施工人员工作完毕后,要认真、仔细清除现场垃圾、下角料工具等所有杂物
,确认现场清理干净后方可撤离。
5、施工人员快速撤离
后,负责人要认真清点人数和现场卫生,确保无误后
方可撤离现场。
6、施工现场负责人由任老丙同志
担任。三、停电范围、时间、地点及操作顺序
停电地点:
风井变电所
停电时间:1
小时30分停电范围:
风井变电所及地面工业广场
停电顺序:
主风机-变压器-高压柜-户外隔离
送电顺序:
户外隔离
-高压柜-变压器-主风机停、送电施工之前
后必须向调度室汇报。
四、整改方案及安全措施
1、一回路整改措施
(1)为了缩短停风时间,把新 ...