井下机械提升倾斜井巷敷设电缆保护措施
根据《煤矿安全规程》第四百六十二条
“在总回风巷、专用回风巷及机械提升的进风倾斜井巷(不包括输送机上、下山)中不应敷设电力电缆。确需在机械提升的进风倾斜井巷(不包括输送机上、下山)中敷设电力电缆时,应当有可靠的保护措施,并经矿总工程师批准
”的有关规定
,经排查,我矿存在在机械提升的进风倾斜井巷(不包括输送机上、下山,以下同)中敷设电力电缆的情况。为了可靠的保护机械提升的进风倾斜井巷中敷设的电力电缆,结合实际情况,
特制定本安全措施。
一、机械提升的进风倾斜井巷中敷设的电力电缆的保护措施
1.机械提升的进风倾斜
井巷中敷设的电力电缆由井巷区域管理责任单位和电力电缆使用单位共同负责保护,保护具体工作的实施由熟悉电力电缆敷设情况的专职电工负责,且遵守矿上有关供用电管理制度的有关规定
。2.机械提升的进风倾斜井巷中敷设的电力电缆应尽量避免中间接头,确需有中间接头的,必须要使用
专用的电缆连接器、电缆接线盒进行连接,高压电缆使用金属连接器连接的,连接器的金属外壳必须装设局部接地极可靠接地,防止缆线表面液化水渗入连接装置。
3.在机械提升的倾斜井巷中敷设电缆 ...