(一)配电线路架设
1.本工程配电线路采用埋地及架空敷设电杆,杆长
6m,架设间距
8m。2.架空线路相序排列应当符合下述规定
:在同一保护零横担架设时,导线相序,面向负荷以左侧起为
L1、N、L2、L3、PE。3.电杆埋设深度为杆长
1/10
加0.6m
。4.直线杆15°以下的转角杆,可采用单横担,但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子,
15°至45°的转角杆采用双横担双绝缘子,
45°以上的转角杆应采用十字横担。
5.拉线宜用镀锌铁线,其截面不得小于
3×ф410
,拉线与电杆的夹角应在
45~6之间。拉线埋设深度不得小于
1m。6.配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于绝缘导线允许截流量的
1.5倍。7.配电线路采用自动开关作短路保护时,其过电流脱扣器,脱扣电流整定值,应不小于线路末端单相短路电流,并应能承受短路时过负荷电流。
(二)配电箱、开关箱设
置1.本工程所设置的配电箱、开关箱均为厚度
71.5mm
铁板制作的标准配电箱。
2.配电系统设置室内总配电屏(配电室)和室外分配电箱,实行分级配电。