楼主: fsaasdfs~
162 0

[学习资料] 临时用电工程检查细则 [推广有奖]

  • 0关注
  • 10粉丝

已卖:2079份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

博士生

20%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
350 个
通用积分
2499.5244
学术水平
6 点
热心指数
6 点
信用等级
5 点
经验
-5902 点
帖子
0
精华
0
在线时间
520 小时
注册时间
2012-8-29
最后登录
2026-1-4

楼主
fsaasdfs~ 发表于 2025-7-5 13:17:40 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
临时用电工程检查细则
1、现场临时用电安装班组施工时应当严格按照
(JGJ46-2005
)标准及临时用电施工组织要求进行线路、电气设备安装布置。正确合理使用
安全防护用品、用具,严禁冒险带电操作。
2、现场配电严格执行
“三相五线制
”实行“三级配电两级保护
”满足一机、一闸、一漏、一箱的要求。
3、现场总配电室处于位置较低,因此应当设置
排水沟;配电室门向外开,室内地面采用垫设木板作绝缘处理;配电屏线路、电气安装应规范,压紧牢固,标明线路去向;此处工作接地与保护接地电阻不应大于
4欧,接地体离地面不得小于
0.6m
。4、现场电源线按照临时用电方案规定敷设,电缆埋地深度大于
0.6m
,同时在地面设保护标志,沿墙敷设时高度不小于
1.8米中间固定采用绝缘材料,架空敷设高度不低于
4m、车行道路不低于
6m。禁止电源线路拖地乱拉。
5、配电箱应有门、有锁安装位置应平
整,无积水,周围无杂物便于操作的地方,同时应靠近负荷中心箱内电气设备应安装牢固、完好无损,灵敏可靠。箱体供电线路应
“下进、下出
”同时标明去向、用途。
PE线必须与箱体作可靠连接,同时箱体应有防雨措施。移动式配电箱安装 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:电气设备 安全防护 绝缘材料 施工组织 完好无损

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-5 17:10