井下变电所安装安全技术措施
一:工程概况
屯留南风井依据井下工程设计要求,安装井下变电所。井下变电所设备安装内容:变电所配备2台PBG-400/10矿用隔爆型高压真空配电装置做为主回路总开关,1台PBG-400/10矿用隔爆型高压真空配电装置做为联络开关,12台PBG-100/10矿用隔爆型高压真空配电装置,使用2台KBSG-500/10(6)/1.14(0.66)矿用隔爆型干式变压器做为井下动力变压器,6台KBSGZY-500/10(6)/1.14(0.66)矿用隔爆型移动变电站做为风机专用变,12台KBZ-400真空馈电开关,2台ZBZ-4.0隔爆型照明信号综合保护装置;变电所主接地系统及变电所内的照明及其辅助设施。
二、施工时间:2022-05-12
三、施工负责人: 尚志强
四、技术负责人: 陈得金
五、施工准备:
1、配备机电科10人进行安装。
2、组织所有的人员学习安全技术措施,熟悉施工现场,做好施工交底工作。
3、施工所需设备要提前到位,依据相关技术资料要求,对到位的设备进行检查,确保满足施工要求。
4、变电所设备布置应按如下顺序进行:高压真空配电装置→变压