交流发电机配电安全操作章程
第一条 发电机原动机起动后,配电前应检查原动机、发电机的运转是否正常、稳定,主配电板各设备是否在正确位置或正确状态。
第二条 发电机起动后应当注意主配电板上电压、频率表是否正常,手动调整伺服电机,使电压、频率为400V、50HZ,在合闸前应确认岸电开关已断开,合闸配电后继续调整电压、频率至额定值,并注意负载情况,用绝缘监测仪、兆欧表及接地指示灯检查380V/220V对地绝缘情况,发现问题时快速进行处理。
第三条 发电机负载的增加必须先加强功率电机后加小功率电机,加载时应当随时注意电流和功率的变化,起动10KW以上的用电设备时要注意功率因数的变化,并及时调整工作电压和频率,不准两台以上大功率用电设备同时起动,以防过载。
第四条 当需要不停电换另一台发电机使用时,应当严格按照发电机并车操作章程进行。首先起动待并发电机使之运转正常,调整待并发电机电压、频率(电压差不大于10%,频率差不大于plusmn;0.5HZ)基本与运转发电机相等,将并车转换开关置于待并发电机一侧,观察同步表的转向,应使同步表安顺时针方向缓慢转动,提前15deg;角以下合闸并车,并车后将负载渐 ...