井下变电所电气设备检测、修理安全技术措施
一、作业名称:采区变电所电气设备检测、修理
二、施工时间:2022年2月25日
三、施工负责人:王佳炳
四、主要参加施工人员:郭焕喜、肖爱军、程会平、黄心力等人
五、工作内容:
1、紧固低压电气设备内的各接点。
2、对设备内部除尘及防爆面涂油。
3、更换损坏或规格不统一的螺栓、螺母、垫圈等紧固件。
六、工作标准及要求:
1、对各继电器、接触器等接线,主、辅助接点、逐项检查,接线紧固时要用力适度,严禁用力过猛而造成压裂、压崩绝缘体的情况,对发现的接头过热、烧损和绝缘体受损痕迹者,必须认真处理或更换。
2、低压开关外壳无变形、无锈蚀、托架无严重变形;对开关防爆面要清理干净并涂油,所抹油脂要均匀适量。
3、紧固用的螺栓、螺母、垫圈等紧固件应齐全、紧固、无锈蚀。
4、摇测高、低压电气设备绝缘性能:6KV,不低于250MΩ;660V,不低于2 MΩ。
5、接线嘴连接紧固,密封良好。接线后紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合格标准。
6、电缆护套穿入进线嘴长度一般为5mm~15mm。
7、防爆面应涂防锈油,不得有锈斑及油漆。
8、接线整齐无毛刺,三相火线及 ...