利用预应力管桩成功处理钻孔灌注桩质量事故的实例
一、工程概况:
某工程建筑面积为3700m2,地上十一层,半地下室一层,异形柱框架mdash;剪力墙结构,非抗震设计。半地下室底板,承台砼强度为C30,抗渗等级ge;0.8Mpa。半地下室度板厚350mm。桩基础为钻孔灌注桩,桩端进入中风化2倍直径。其于phi;600桩20根;phi;700桩12根;phi;800桩4根。
二、桩基试验情况
桩基施工完成后,质监站随机抽取2根桩作为试验桩。在桩帽砼到龄期后,进行了单桩静载试验。phi;600桩设计单桩竖向极限承载力为4450KN,实际试验单桩竖向极限承载为2225KN,仅达到设计单桩竖向极限承载力的50%;phi;800桩设计单桩竖向极限承载力为7920KN,实际试验单桩竖向极限承载为4752KN,仅达到设计单桩竖向极限承载力的60%。针对这种情况,对此2根试验桩进行了小应变测试,结论为桩身基本完整,排除了桩身质量问题。为取得更多数据,需对桩基进行扩大试验,但鉴于基坑已开挖进行静载试验相当不便,经业主、设计、质监、监理协商后,决定随机抽取2根桩采用高应变测试承载力。phi;600桩试验单桩 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号







