临时施工用电安全技术方案
A.施工现场临时用电必须编制《施工现场临时用电方案》,施工必须按施工组织设计和规范JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》执行。
B.电缆配电路采用埋地和架空两种方法,埋地电缆应敷设于专用电缆沟槽内,每隔30米设下有电缆的提醒标志。
C.室内配电线路应当由绝缘导线、瓷瓶夹等组成。接户线在档柜内不得有接头,进线离地面高度不得小于2.5米。
D.现场电气设备必须要有合格证和经安全部门检查认可,电气设备必须按照相关规定和要求接地。
E.现场电气设备使用必须在线路上设漏电保护器,做到三级配电,二级保护。
F.施工过程当中不得在高压线下施工,搭设作业棚或堆放物件、材料及杂物等,在建工程(含脚手具)的外侧边缘与高压线架空线的边线之间必须保持最小安全操作距离,应当符合有关规定。塔吊的被吊物边缘与10KV以下架空线路的边线的最小水平距离不得小于4米。对达不到上述安全距离时,极有必要采取防护措施。措施包括:屏障、遮拦、围栏、保护网以及警示标志牌等,防护设施的搭设应当符合规定。
G.塔吊、井子架必须按要求设置避雷装置,作业脚手架上设置避雷装置与主体避雷装置联通。
二维码