某集团监控机房管理制度
第一条地面中心站机房设备是保证地面中心站设备长期稳定运转
的首要条件,必须依据
国标“计算机场地技术要求
“有关条款的有关规定
执行。第二条在动力配电、恒温、恒湿、防尘、防静电、防雷击等方面,均需依据
现场条件,准确、合理地设计,精心施工,保证质量。
第三条机房电源采用双路两级稳压供电,电压等级为交流
220V±10%
,50HZ±1%
,波型失真率
≤20%
;第一级为交流稳压器,供一台
UPS及其它计算机外设;第二级为
UPS,其输出供地面中心站主机,交流断电时,即刻由备用电源供电至少
8小时,并发出警报信号。在任何情况下,均不允许突然切断地面中心站主机的供电电源。
第四条配备与地面中心站相兼容的电源插座,其接线方式应当符合
国家规定的机电标准(面对插座,右插孔为火线,左插孔为零线,上端插孔为地线)。
第五条机房接地,第一条系统保护地,要求接地电阻
<4Ω,接动力电源的
输出地线。零线与地线间电压应
<1V,机房所有设备的外壳均应可靠接在系统保护地上;第二条系统屏蔽地,要求接地电阻
<0.5Ω
,系统通讯屏蔽电缆的屏蔽层应可靠接在系统屏蔽地上;第三条防雷保护 ...