序号作业内容
危险点控制措施
一进行气体采样和处理一般渗漏
1.接触有害气体,灼烧身体和内脏
1.1必须戴防毒面具。
1.2室内工作,需在工作之前
开启强力通风装置。
1.3身体各部的皮肤不得直接接触有毒气体。
1.4作业人员身体置于上风口。
二设备的解体检测、修理
1.有毒气体毒害作业人员
1.1室内工作,需在工作之前
开启强力通风装置。
1.2检测、修理
时需穿防护服、戴防毒面具和防护手套。
1.3打开设备封盖后,人员应暂离现场
30min
。1.4检测、修理
结束后,需洗澡,把用过的工器具和防护用具清洗干净。
三紧急事故处理
1.有毒气体毒害作业人员
1.1立即开启强力通风装置进行通风。
1.2抢修时需穿防护服、戴防毒面具和防护手套。
1.3发生设备防爆膜破裂事故时,应停电处理并用汽油或丙酮擦拭干净。
1.4抢修结束后需洗澡,把用过的工器具和防护用具清洗干净。
四设备充装
SF6气体1.有毒气体毒害作业人员
1.1SF6
新气按有关规定,进行复核、检验、使用。
1.2在室内充气时,必须开启强力通风装置。
1.3周围环境相对湿度
≤80%
...