暖通工程质量控制要点
通风与空调工程是大型办公楼、商场和酒店的重要分部工程,也是民用建筑中安装工程的施工难点。暖通工程的安装质量关系到建筑物的能否正常使用,监理人员责任重大。作为暖通专业监理工程师,我认为要把好工程质量关,应对以下几个环节进行严格控制。
1 积极主动参加
图纸会审,提前发现设计图纸问题
(1)核查建筑图上各管道井、通风井、机房空间大小及位置,其空间是否能满足设备或管道有序布置,有无检测、修理
位置。如果系设计安装吊顶式空调机房间,应核查该处顶板与装修顶面之间的净高是否够设备安装;屋面或外墙上的排风口与新风口间距是否足够,如排风口与新风口间距太近,容易造成
空气短路,导致新风质量无法保证;走廊等设备运输时需通过的地方是否能保证设备搬运至机房。
(2)空调系统的选择。在酒店大堂、会议室、多功能厅等对环境要求安静的地方,最好采用全空气系统。如果选择空气加水系统,容易造成
以下问题:第一个是
这类房间天花
一般造型较复杂,顶棚标高要求较高,安装空间紧张,空调机排水管道放坡高度不够,冷凝水排放困难;第二个是
机组噪声容易使现场环境较噪。
(3)新风井、排风井最好用风管代替。这样做 ...