1、建筑施工现场临时用电干线应采用电缆地埋敷设,绝缘导线穿钢管或穿塑料管地埋敷设。
2、电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于
0.6米,并应在电缆上下均匀敷设细砂,其厚度不小于
50mm
,然后覆盖砖等硬质保护层。
3、电缆穿过建筑物、道路等易受伤的场所必须加设防护套管,埋地敷设的电缆接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘,电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。
4、在建高层建筑的临时电缆配电,必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙或门口固定。最大垂直距地不得小于
1.8米。5、采用四芯电缆应随电缆敷一根不小于
Φ10的镀锌钢筋,作为保护零线。重复接地线应与保护零线相连接。
6、绝缘导线穿钢管地埋敷设,钢管的内壁应做防腐处理,外壁应涂沥青,并用玻璃丝布包扎。钢管连接应采用套管连接,焊缝应牢固严密。
7、所有地埋钢管应连接为一体,钢管出线口都焊一M
10螺栓,用于与配电箱连接。
8、塑料管埋地敷设,中间应无接头,穿过建筑物、道路等易受 ...