事故案例
某矿井 +620m 水平33#采面一协议队正在打眼作业,突然出现停风,带班班长即令停止作业,退出作业点,并通知该班备料员(兼职电工)排除设备故障。由于该工作面距 +620m 水平配电点约有800m(见图1) ,该电工为图省事,在 +620m水平配电点馈电开关 未停电的情况下,便开启磁力起动器 ,带电排除故障,不慎触及交流660V带电体,触电身亡。事后现场勘查发现:
(1)该采区变电所内检漏继电器 未投入使用;
(2)+620m 水平配电点内馈电开关 处于合闸状态,且未悬挂任何警示牌;
(3)该工作面磁力起动器 鼓形防爆外壳打开,内芯体抽出;
(4)该工作面磁力起动器 、煤电钻综合保护装置④外壳均未安装保护接地;
(5)该工作面煤电钻综合保护装置④至煤电钻约40m 橡套电缆未悬挂,中间有3 处明接头、多处破皮露出芯线,且煤电钻未采用防爆插销连接。
从这起事故案例分析,可以得出以下教训:
(1)作业者不遵守相关规章制度,违章冒险作业是导致这起触
电事故的发生的主要原因;
(2)漏电保护装置未投入使用,作业者触及带电体时,未能使馈电开关跳闸、切断电源,加强了 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:触电事故 案例分析 规章制度 设备故障 工作面