热电厂发电机组甩负荷事故分析
1事故经过
1.1事故的发生
2022-05
-26夜,某热电厂
2台35t/h
炉、2台抽凝机组运转
,其中,
1号机纯凝带
3.5MW
电负荷,
2号机抽凝带
4.5MW
电负荷、
16t/h
汽负荷运转
。约03:00
,天气恶劣,风雨雷鸣。电气控制室
“35kV
母线接地
”信号继电器掉牌,警铃响,运转
人员手动复归该信号继电器,未成。
20s后,2台机组甩负荷至带厂用电
(约1000kW)运转
,汽轮机转速快速
上升至3160r/min
,发电机出口过电压
(电压表满偏
)、374线路保护过流
Ⅲ段“定时方向过流
3XJ”
信号继电器掉牌,
374开关未动作。而对侧
374开关方向
速切保护
(整定时间
0s)动作,开关跳闸,约
50s后,检无压,重合成功。
1.2事故处理
(1)机组甩负荷后电气运转
人员分别用磁场变阻器降
1,2号发电机电压,电压不下降。甩负荷约
50s后,运转
人员拉开
374开关,同时发现
1,2号主变高压侧开关
301,302跳闸,备用厂变自投成功,
1,2号主变低周、低压二级解列保护信号继电器掉牌,
1,2号发电机出口 ...