浅析输配电线路检测、修理
工作三大措施
一、技术措施
1.停电:1)拉开停电线路开关和负荷侧刀闸。
2)拉开危及该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路的开关和刀闸。
3)拉开有可能返回低压电源的开关和刀闸。
2.验电:1)在停电线路工作地段装接地线前,要先用相应电压等级的验电器逐相验电,验明确无电压。
2)验电时应戴绝缘手套,并有人监护。
3)对同杆架设的多层电力线路进行验电时,先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。
3.挂接地线
1)线路验明确无电压后,各班组应当立即
在工作地段两端挂接地线,凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线。
2)若有感应电压反映在停电线路上时,应加挂接地线,同时,要注意在拆除接地线时,防止感应电触电。
3)同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应该先
挂低压,后挂高压,先挂下层,后挂上层。
4)挂接地线时,应该先
接接地端,后接导体端。接地线连接要
5)可靠,不准缠绕。装拆接地线时,人
体不得碰触接地线,在采用临时接地线时,接地极在地面下不得小于
0.6m
。二、安全措施:
1.上杆前,应该先
检查杆根是否牢固,对不牢固的杆基,先 ...