清危石处理施工方案
1、工程概况
G213
下穿分离式拱桥靠映秀端(即映汶高速
A6合同段桥梁施工队驻地)内侧高边坡山体,因受
5.12
汶川特大地震影响,山体被松动,在余震和暴雨等不利条件下,山坡上存在大量不稳定的危石,对下方施工安全生产造成特别大
的安全隐患。为了进一步保证
下步施工安全,由我部对出口高边坡悬石进行处理,并认真做好
高边坡悬石隐患排查、排除工作及相关安全防范工作,危石清理的具体方案为:
2、施工范围:
对G213
下穿分离式拱桥内侧高边坡影响安全的所有危石进行清理。
3、施工方法
危石清理采用人工直接撬除法和爆破法施工,对人工可撬动的危石,由人工直接撬除;人工不可撬动的危石,先钻孔爆破,再人工撬除。
⑴人工直接撬除法
在班组安全员的监督下,由工人身系安全绳用撬棍自上而下撬除危石,使其顺山坡下滚至安全位置。
危石处理完毕后将危石及填埋构造物的土石进行清除,清除方式采用人工配合机械。
⑵爆破法由人工搬运手风钻至钻孔部位,在安全员的监督下,风钻工
身系安全绳按爆破设计进行钻孔,孔深为大块石厚度的
2/3,孔距a≤0.7m
,排距≤0.5m
,钻孔结束经质检员验收合格之后
...