一、存在问题:
恒基名人大厦冷冻机用
2根240mm2
低压电缆,存在施工质量问题,经现场检查发现每层电缆在固定电缆处,电缆都有破损,原因是电缆在往下沉,而每层固定电缆的材料不是用标准的电缆抱箍,而是用
2.5mm2
的电线绑扎在电缆桥架上,时间一长电缆没有牢固的固定好,再加上电缆自重,慢慢的往下沉,将每层绑托电缆处的电缆外层绝缘保护层拉破,电缆已经存在隐患,随时有短路可能,故应快速进行处理
,否则后患无穷。
二、施工步骤
:1、从B1层开始逐层将电缆往上移,至顶层冷冻机房共
24层,电缆长度约
202米。2、在每层安装电缆
支架,牢固固定电缆,不使电缆往下沉。
3、用3M高强度绝缘带包扎已破损的电缆。
4、在固定电缆抱箍内层用绝缘护垫做保护层,不使电缆受伤。
5、施工中需拆除的电缆桥架,施工结束后恢复原样。
6、施工完成后进行电缆绝缘测试。
三、施工日期:
1、每晚22:00
以后停电施工。
2、白天做晚上施工准备工作。
3、施工工期约
10天。四、安全文明施工保证措施
1、本工程应当执行
的规程制度
2、《电业安全工作规程(发电厂和变电所部分)》
3、施工安全措施 ...