1、配电变压器的故障和异常现象
1)变压器在经过停运后送电或试送时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新变压器投运时三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁。
2)高压熔断器熔丝熔断送不上电。
3)雷雨过后变压器送不上电。
4)变压器响声异常。如发出
“吱吱”、“噼啪噼啪
”的响声或如青蛙
“唧哇唧哇
”的叫声等。
5)高压接线柱烧坏,高压套管有严重破损和闪络痕迹。
6)在正常冷却条件下,变压器温度异常并且不断上升。
7)油色变化过快,油内出现碳质。
8)变压器发出
“轰轰”响声,从安全气道、储油柜向外喷油,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。
2、从变压器的响声判断故障
当变压器送电以后,电流在铁心中就会产生交变磁通,交变磁通通过铁心,连续不断地发出
“嗡嗡”电磁声。电磁声是随着电流的大小而成正比变化的。电流越大,声音越重。电流突然加大,声音也突然加重;电流中断,声音消失。因此,根据变压器的响声变化,结合外观检查,是完全能够判断变电器
内部故障的性质和部位的。
1)正常和缺相。当变压器送电时,正常情况为:送上第一相,因没有电流流过,变压器无 ...