电变压器检查和常见故障分析
配电变压器是一种静止的电气设备,在输电、配电系统中起到了改变电压和传输功率的作用。因此,作为维修电工应对变压器进行维护和定期检查,以便发现故障,快速进行处理
。一、配电变压器的维护检查
变压器维护检查的内容如下:
1.检查运转
中的变压器声响是否正常
变压器运转
中声响是均匀而轻微的
“嗡嗡”声,这是在交变磁通作用下,铁芯和线圈振动造成的,若变压器内有各种缺陷或故障,会引起异常声响,其声响如下:
(1)声音增大并比正常时沉重,这是变压器负荷电流大,过负荷的情况。
(2)声音中杂有尖锐声,声调变高,这是电源电压过高、铁芯过饱和的情况。
(3)声音增大并有明显杂音,这是铁芯未夹紧,片间有振动的情况。
2.检查变压器的油位及油的颜色是否正常,是否有渗漏油现象
油位应在油表刻度的
1/4~3/4以内。油面过低,应检查是否漏油,若漏油应停电修理。若不漏油,则应加油至规定油面。加油时,应当注意
油表刻度上标出的温度值,根据当时的气温,把油加至适当油
位。对油质的检查,通过观察油的颜色来进行。新油浅黄色,运转
一段时间后变为浅红色。发生老化、氧化较严重的油为暗红色。经短路 ...