汽化工安全规程
1汽化冷却装置的运转
、维护等必须要严格执行
国家《蒸气锅炉安全技术监察规程》。
2操作人员要熟悉和掌握汽包型号规格、结构原理及附属设备的作用和维护和保养方法
,经专业考试合格之后
,方可持证上岗。
3严格执行汽化烟罩、汽包、蓄热器等受压容器技术操作章程
,开动蒸气阀门时,阀门两侧压力不大于
0.2MPa
时应缓慢开动。
4运转前和运转
中要详细检查安全阀、放散阀、压力表、排污阀等安全附件是否灵敏可靠,有无跑漏现象,安全确认后,方可运转
。5运转中,要严密注意各处水位变化,仪表失灵要立即联系处理,如果发现下述情况
,应通知有关人员立即停止吹炼。
5.1汽包严重缺水,水位表看不见水位。
5.2汽包水位已升到最高可见水位以上,关闭给水阀门后仍不见水位。
5.3水位计压力表或安全阀门失灵。
6汽包水位计和各排污阀门每班排
污一次,冲洗水位计时,应站在水位计的侧面。
7开泵送水时,应当仔细检查
泵的上水量是否正常,泵附近不准堆放杂物,如有异常立即通知有关人员处理。
8汽包工作压力不准超过
1.6MPa
。9电器设备操作前要确认绝缘是否良好,潮湿手不准接触开关、按钮,严禁用湿布擦 ...