配电室保护接零技术交底
单位工程名称
交底时间
分部分项工程名称
配电室保护接零
交底人交底内容:
1、施工现场采用中性点直接接地的专用电力变压器时,引入配电室的电源线应采用五芯电缆线,引入配电室的
PE线必须重复接地,
PE线和重复接地引入线应与
PE铜排可靠连接,并采用不少于
25mm2
绿/黄双色线把
PE铜排与N铜排可靠连接,连接螺栓应采用双螺母或采用防松装置。
2、一路电源进线设两台配电屏时,应当设置
一台总屏和一台分屏,分屏的电源由总屏的下桩头引来。两屏间的重复接地线可采用并联连接。
3、一台变压器分两路电源引至配电室,设置二台配电屏时,两台配电屏的
PE铜排,应分别采用各自的双色接地线与重复接地极组不同点可靠
连接。4、如电源线(二路)来自两台变压器,分别引至各自一台配电屏时,其引入
PE线的重复接地线应来自各自的接地极组。
5、施工现场由多台变压器供电,其变压器的中性点采用同一接地电网时,其配电室的重复接地电网也可采用同一电网。引至各台配电屏的
PE线可采用并联连接。