燃煤电厂电缆防火施工经验
电力系统内的电缆火灾事故,危害极大。它不仅会烧毁大量电缆及其它设备,迫使机组停机,造成大面积停电。而且由于电缆往往集中敷设,一旦起火,影响范围广,修复时间长,造成的损失大。为杜绝这类恶性事故的发生,目前在设计新机组时,都将电缆防火作为核心
项目来对待。在电力系统内各种安全检查、达标验收及评比、创一流等活动中,电缆防火封堵工作的好坏也是电气安全工作的一个重要评定指标。
对一个大型燃煤电厂而言,敷设的电缆成千上万,敷设的路径、方式复杂多样。规程中对电缆防火虽有一些原则要求,但各单位均应结合工作中遇到的实际问题
具体对待。
照搬条文,盲目设置封堵点,随意确定封堵方式容易造成
:抬高工程造价,浪费资金;使电缆通道的通风及散热条件变坏;一旦需要增放电缆时,所过通道的封堵须全部拆除,使工作量增大。
湘潭发电公司在进行电缆防火封堵工程的施工中,因地制宜,结合自身特点,确定重点防火部位和防火应采取的方式,有针对性的施工,既节约了成本,又取得了美观实用,灵活方便的效果。
1电缆预留孔洞的防火封堵
控制及开关屏、柜、盘等的电缆开孔部位,采用防火隔板做上下两层封盖,隔板中间铺以堵料 ...