无塔供水系统安全操作章程
一、开机前检查及其注意事项
1、检查电源否正常;
2、检查水池水位或水位显示以及报警是否正常;
3、检查柜内各空开是否在合闸位置;
4、故障切换:给泵故障信号一台泵故障能可靠切换到下一台泵;
5、变频故障:给变频故障信号,在压力下限上限自动启停工频泵;
6、负压保护:进口压力低于负压下限时,水泵延时停机。进口压力高于负压解除值自动恢复运转
。二、开关机操作
1、自动状态:
(1)把转换开关转至自动位置,触摸屏显示两台水泵运转
状态以及运转
频率、当前压力,同时指示灯显示运转
状态;供水控制器工作,自动检测管网压力,控制变频器对水泵转速进行调节,调节供水量使管网压力恒定在设定值。当一台水泵工作频率达到最高频率上限时,若管网水压仍达不到预设压力值时,供水控制器将根据监测到的信号,自动启动第二台水泵,控制其变频软起运转
恒定压力。反之若管网压力大于预
设水压时,控制器会使变频器频率
降低,使变频泵转速降低,当频率低于下限时,系统仍然超压,控制器会自动停止一台工频泵,利用变频泵调节转速保持管网水
压恒定。
(2)如需调整压力,按参数设置菜单,找到
“压力设定
”,触摸 ...