进站管线冰堵应急预案
现象:(
1)进站压力升高,气量下降。(
2)进站管线上有结霜现象。
事故的发生
的原因及危害性
:(1)气井井口针形阀前后压差过大,造成节流后温度过低,管线内形成水化物堵塞管线
.(2)气井到集气站的高压输气管道(埋地管线、跨河过沟管线)保温不到位。
(3)严重刺漏天然气扩散集气站
,遇明火则燃烧或爆炸
,危及其它井正常生产
.消减措施
:(1)合理控制气井井口针形阀前后压差过大,避免管线内形成水化物堵塞管线
.(2)气井到集气站的高压输气管道(埋地管线、跨河过沟管线)应按标准保温。
(3)严格巡检
制度加强岗位工人的责任心
,岗位人员都要按操作章程
操作。(4)岗位工人按时巡检(进站压力、气量),检查时一定要认真。注意观察进站压力是否下降,气量是否下降,井口压力是否升高。
(5)仪表工定期对压力表、流量计进行维修保养和校验
,确保压力表、流量计的准确性。
应急措施
(1)一旦判明是进站管线冻堵
,应当立即
向调度和区领导汇报
,同时关掉井口采气树生产阀门。
(2)关进站阀门,缓慢打开高压放空阀门放尽管线内的水化物。
(3)管线内水化物放尽后,倒通流程开井恢复生 ...