消防系统整改
项目用户需求书
一、概况中山大学附属第一医院贺城大厦
位于广州市天河区
中山大道西
186号,为中山一院
员工宿舍楼之一。其
消防系统自
1997
年安装投入使用
,该大厦上下共
10层,共ABCD
四个单元。单元楼面位于第三层,消防
水泵泵位于第一层水泵
房。(第一层非水泵房
部分、第二层不在本次整改工程
范围以内
)。二、目前消防系统存在问题
大厦消防系统
因使用年久、设备老化,
存在以下问题:
1、消防加压水泵锈蚀损坏卡死;闸阀、单向止回阀严重生锈,功能失效。
2、消火栓水泵控制柜因生锈、零件丢失等原因完全失灵,无法供电、控制。
3、各单元消防竖管楼层连接部分缺乏套管等措施,存在不同程度的锈蚀,前期发生部分楼层的漏水现象。如恢复消火栓管网的加压恒压,极大可能导致多处漏水甚至爆水管现象。
4、天面消火栓环管多处位置锈蚀如恢复消火栓管网的加压恒压,极大可能导致多处漏水甚至爆水管现象;天面水池补水控制闸阀、单项止回阀、自动排气阀等
因缺失或损坏功能失效
。5、各单元各楼层消防破玻按钮、消防警铃已严重损坏,
功能失效;原线路为塑料线槽,不符合现 ...