监测监控系统安装调试制度
一、安装调试时,严格按照
说明书规定进行分色接线。
二、通电使用之前
,将随机插头线的插头凹槽对准传感器插座凸块旋紧,并严格按照
说明书规定进行线路检查。
三、确定接线无误后,方可依次送电,通电预热
20分钟后,在新鲜的空气中观察自动巡检的数值是否正确。
四、传感器的检测显示数值若有偏差,必须进行调整,调整步骤如下:
1、调零:当通入新鲜空气时,按遥控器面板上
“瓦斯”键,进入功能
1,数码管显示数为
“1.xxx”
。再按“参数+”或“参数-”时,调整传感器零点(当功能号
1后显示小数点即
“1.xxx”
时,表示数值为
“-X.XX”
),使数码管显示
“10.
00”。2、调精度:给传感器通入
2.00
%左右浓度的标准瓦斯气体,按遥控器面板上
“功能+”或“功能-”进入功能
2,数码管显示为
“2 X.XX”
,按“参数+”或“参数-”使数码管显示对应标准气体的浓度。
3、报警点:按传感器面板上
“功能+”或“功能-”进入功能
3,数码管显
示为“3 X.XX”
,需要调整时,按
“参数+”或“参数-”使数码管显示为报警值。
4、断电点:按遥控器面板上 ...