⑴、配电箱选择
施工现场全部采用标准电箱,按三级配电型式布置。总配电箱
-分配电箱
-开关箱-用电设备,在用电负荷相对集中的部位分配电箱与开关箱的距离不得超过
30米,开关箱与其控制的固定设备的水平距离不宜超过
3米,固定式开关箱,配电箱安装高度与地面的距离为
1.5m
,移动式分配电箱,开关箱与地面的距离为
0.3m-1.5m
,开关箱,配电箱进出线均在箱体的下方,并设防护绝缘损坏措施。
施工现场均采用三级漏电保护,在配电箱开关箱内设漏电保护器,使具备
分级保护功能。有门,有锁,有防雨措施,箱内无杂物。
⑵、架空线要求
架空线距地面空高度不低于
4米,机动车道与架空线交刃时不低于
6米。在同一模担架设时,面向负荷从左侧为
L1、、L2、、、L3、PE。动力线照明线在两个上分别架设时,上层横担面向负荷从左侧超为
L1、、L2、、、L3;下层横担面各负荷从左侧起为
L1、、L2、、、L3、PE。两个横担上架设时,下层横担面向负荷最右边的导线为保护零线
PE。保护零线宜采用绿、黄双色线,线径不小相线的
50%。架空线的档距不得大于
35米,线间矩不小于
0. ...