楼主: fsaasdfs~
123 0

[学习资料] 施工现场临时用电的安全检查 [推广有奖]

  • 0关注
  • 10粉丝

已卖:2118份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

博士生

20%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
350 个
通用积分
2570.1063
学术水平
6 点
热心指数
6 点
信用等级
5 点
经验
-5972 点
帖子
0
精华
0
在线时间
524 小时
注册时间
2012-8-29
最后登录
2026-1-20

楼主
fsaasdfs~ 发表于 2025-7-15 16:25:51 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
施工现场临时用电的安全检查
1.接地与接零保护系统
1)建筑工地施工现场临时用电必须符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(
JGJ46-2005
),采用变压器中性点直接接地,工作零线与保护零线必须分开,不得混接;
2)在施工现场有专用的变压器,中性点直接接地的电力供电线路,必须采用三相五线制接零保护系统;
3)重复接地的作用不可忽视,重复接地电阻不得大于
R≤10Ω
,工作接地电阻不得大于
R≤4Ω
;4)保护零线干线最少有三处重复接地:起始端(配电室或总配电箱处)、线路中间及末端处;
5)保护零线的统一标志为绿
/黄双色线,任何情况下不;
6)三相四线转换成三相五线要正确,在总箱或配电室处,接地母线和接零母线必须进行短接;
7)同一供电系统不得一部分设备做保护零线,另一部分设备作保护接地;
8)施工现场的临时用电必须实行三级配电,既设置总配电箱、分配箱、开关箱。
2.配电箱及开关箱
1)设备开关箱必须装设漏电开关保护器,分配电箱内动力和照明线路应该分开
设置;2)配电箱进、出线位置应设在箱体下底部,严禁设在箱体的顶面、侧面、后面或箱门处;
3)配电箱体下底离地距离:固定 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:安全检查 施工现场 供电系统 安全技术 行业标准

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-21 02:16