1、施工现场临时用电必须编制《施工现场临时用电方案》,施工必须按施工方案和规范
JGJ46
-88《施工现场临时用电安全技术规范》执行。
2、施工现场的临时变电气的进线额定电压不宜高于
10KV
,变电所内设置砂箱和绝缘灭火器,变电器室应有防水、排水措施。
3、施工现场的临时变电所奕为施工现场专用,不得与(低压)外电线路联接。
4、电缆配电路采用埋地和架空两种方法。埋地电缆应敷设于专用电缆沟槽内并每隔
30m设"下有电缆
"的提醒标志。
5、室内配电线路应当由
绝缘导线、瓷瓶(塑料)夹等组成。接户档柜内不得有接头,进线离地面高度不小于
2.5m
。6、现场电气设备使用必须要有
合格证和经安全部门检查认可,电气设备必须按照相关规定
和要求接地。
7、现场电气设备必须在线路上设漏电保护器,做到三级配电、二级保护。
8、施工中不得在高压线下施工,搭设作业棚或堆放物件、材料及杂物等,在建工程(含脚手具)的外侧边缘与高压线架空线的边线
之间必须保持最小安全操作距离应当符合
有关规定。塔吊的被吊物边缘与
10KV
以下架空线路的边线的最小水平距离不得小于
4m,对达不到 ...