设备设施评价
——酸碱油槽
设置目的(一)
作为表面处理而设置的各类酸、碱、油槽在企业中广为应用,由于各类酸、碱、油槽内不仅盛装腐蚀性、有毒性、易燃与高温液(气)体,而且有些镀槽内还装置有电极或电加热设备,由于作业环境差,常发生喷溅、淹溺和触电事故。
适用范围(二)
本项目适用于机械工厂表面处理工艺的酸、碱、油槽设施。
查证方法(三)
1槽体坚固,不得渗漏
槽体用硬质材料制作,且有一定的强度和刚度,有防腐蚀措施,酸、碱槽不得用铁制作。槽体要求无裂纹、无渗漏。
2镀槽及电解槽上的导电装置与槽体应有绝缘措施。
电极及导线与槽体应无接触、绝缘层无老化现象,无损伤。
3导电部位应当保持
干净,导电性能良好。
“正”、“负”极不得短路。
要求槽内的导电部位保持干净,导电良好,
“正”、“负”极有一定距离,并有一定措施避免
“正”、“负”极相接触。
4地下槽必须在地面上设置防护围栏。
地下槽体应当设置
防护围栏。高低不低于
1050mm
,特定条件下不应低于
700mm
,槽体围栏应封闭
。5电加热器应可靠的保护接地,如用石英玻璃管国热时,应对玻璃管装置采取保护措施。
电加热要求接地极,接地线连接 ...


雷达卡