施工用电的安全技术措施
支线架设:
配电箱的电缆线应有套管,电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯管。
支线绝缘好,无老化、破损和漏电。
支线应沿墙或电杆架空敷设,并用绝缘子固定。
过道电线可采用硬质护套管埋地并做标志。
室外支线应用橡皮线架空,接头不受拉力并符合绝缘要求。
现场照明:
一般场所采用
220V
电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具,应采用符合要求的安全电压。
照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。
照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。
室外照明灯具距地面不得低于
3米;室内距地面不得低于
2.4米。碘钨灯固定架设,要保证安全。钠等金属卤化物灯具的安装高度宜在
5米以上。灯线不得靠近灯具表面。
电箱(配电箱、开关箱):
电箱应有门、锁、色标和统
一编号。
电箱内开关电器必须完整无损,接线正确。各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好。无积灰、杂物,箱体不得斜歪。
电箱安装高度和绝缘材料等均应当符合
规定。电箱内应当设置
漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分级配合。
配电箱应 ...