输配电线路运转
指标考核办法
一、总则
为了进一步加强我司
输配电线路专业技术管理,提高线路运转
管理水平,使我司
输配电线路故障跳闸率、可用率及完好率等运转
指标逐步达到和接近国网公司标准,保障公司电网安全稳定运转
。根据公司电网的实际运转
情况,特制定本办法。
(一)供电部、安监部根据调度通讯所每月提供的跳闸情况,对各变电站出线的线路进行考核。
(二)线路故障跳闸考核结果纳入绩效考核。
(三)35KV—110KV
输电线路故障跳闸记录方法:
1、因外力破坏等不可抗拒的原因造成的线路跳闸,不论其重合成功与否均为
0.5次,无证明材料者记为
1次。2、除以上原因外造成线路跳闸,重合成功记为
0.5次,重合不成功记为
1次。3、35KV—110KV
线路发生单相接地、强迫停运,记为
1次跳闸。
(四)10KV
线路跳闸次数统计方法:
l、因用户设备、外力破坏引起的线路跳闸,记为
0.5次,无证明材料者记为
1次。2、因线路过负荷引起开关跳闸记为
0.5次。3、线路跳闸、重合成功不记为跳闸次数。
4、单相接地造成非计划停运,计为
1次跳闸(用户原因计为
0.5次)5、其余情况均记为
1次。 ...