施工用电布设作业风险控制专项措施
一、重点控制措施
1.直埋敷设的电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线;需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
2.架空线路架设和电缆直埋符合安全技术规范要求。
3.配电系统设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电
\两级保护
(首级、末级
)配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。移动式配电箱、开关箱的进、出线采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
4.用电设备的电源引线长度不得大于
5m,长度大于
5m时,应设移动开关箱。移动式开关箱至固定式开关箱之间的引线长度不得大于
40m,且只能用橡套软电缆。
5.漏电保护器装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。开关箱中剩余电流动作保护器的额定动作保护电流不大于
30mA
。照明开
关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器,照明灯具金属外壳必须与
PE线相连接。
6.各级配电箱必须加锁,配电箱外必须留有该配电箱管理人员的姓名以及联系电话,配电箱附近应当配备
消防器材。
7.在施工现场专用变压器供电的
TN—S