施工现场临时用电安全检查制度
1、施工现场临时用电必须采用
"TN-S"
配电系统
,配电线路按照
"三相五线制
"进行配线
,严格实行
"一机一闸一箱一漏
"的安装方法。
2、施工现场临时用电必须按照施工现场的情况和用电需要编制临时用电方案
,报技术负责人审批后
,方可现场实施。其内容和步骤
:现场勘探
--确定电源进线
,变压器、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置和走向
--进行负荷计算
--选择变压器容量、导线截面和电器类型、规格
--绘制电气平面图、立面图和接线系统图
--制定安全用电技术措施和电气防火措施。
3、外电防护必须按规范达到安全操作距离
,最小的安全距离如下表
:若施工现场条件不能满足最小安全距离时
,必须设置防护性遮拦、栅拦并悬挂警示牌
等防护措施。
4、工作零线和保护零线必须严格分开
,保护零线由工作接地或配电室的工作零线或第
一级漏电保护器电源侧的工作零线处引出。
5、保护零线为绿
/黄双色线
,任何情况之下都不能用绿
/黄双色线作负荷线。保护零线与金属电箱相连
,工作零线与金属电箱绝缘。
6、三级配电
,即在总配电箱下设分配电箱
,在分配电箱下设开关箱
,开 ...