施工现场的配电线路的安全要求
1.架空供电线路必须用绝缘导线,以绝缘子支承,用专用电杆(水泥杆、木杆)或沿墙架设。电杆的板线(拉线)必须装设拉力绝缘子,拉力绝缘子距离地面不得小于
2.5m
,拉线的截面积不小于
3×φ4
镀锌铁线。严禁供电线路架设在树木、脚手架上。
2.架设室外供电线路时,施工操作人员必须严格遵守
下列要求:
(1)电杆使用小车搬运时,应捆绑卡牢;人工抬运时,动作要一致,电杆不应离地过高;
(2)人工立杆,所用叉木应坚固完好;操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳;
(3)登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径的
1/8以上时,应经加固后方能登杆;
(4)登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣环扣牢,不准挂于瓷瓶或横担上。
工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔;
(5)杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧。紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人;
(6)紧线用的铁丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线 ...