施工现场临时用电施工安全技术措施
1、本工程施工现场临时用电采用TN-S三相五线制配电系统。
2、线路敷设必须严格按照
本工程的《施工现场临时用电平面布置图》进行敷设。如有更改须经有关人员同意并认真做好
更改资料后才能进行。
3、引入高层建筑的配电线路,必须要使用
电缆穿钢管埋地敷设,引至各施工层的配电线路应用电缆沿电梯井架设,且每层不小于一个绝缘支撑点。
4、所有电缆线路必须采用五芯电缆。凡有接驳口及外绝缘层有明显机械损伤的电缆,必须按架空规定敷设。
5、本工程施工现场临时用电应当设置
不少于三处的复接地。
6、与电气设备连接的保护零线应为截面不小于
2.5mm2
的绝缘多股绿/黄双色铜线。作防雷接地的设备必须同时作重复接地。
7、根据本工程现场情况,本工程应配置一名电气安全负责人,负责日常安全用电管理,另外须配备三名持有市、地劳动安全监察部门核发电工证的电工。
8、施工现场内的一切配电线路,用电设备的安装、维护和移动
必须由电工负责。非电工人员严禁私自安装、维修、移动一切电气设备。
9、现场电工应当严格
遵守操作章程
,维修电气设备时应尽量断开电源,验明单相无电,并在开关手柄处挂
...


雷达卡