施工临时用电安全作业章程
1适用范围
本规程规定了施工现场临时用电的安全作业章程
。本规程适用于公司施工临时用电作业。
2主要内容
2.1现场变配电高压设备不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。
2.2在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应当保持足够的安全距离
,并需有人监护。
电压(kV)<610~354460~110距离(m)0.35
0.60
0.90
1.50
2.3变配电室内、外高压部分及线路停电工作时:
2.3.1
切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。
2.3.2
验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各部相分别验电。
2.3.3
验明设备或线路确认无电后,即将检测、修理
设备或线路做短路接地。
2.3.4
装设接地线,应当由
二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反;拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。
2.3.5
接地线应使用截面不小于
25mm2
的多股软裸铜线和专用线夹;严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。
2.3.6
设备或线路检测、修理
完毕,应当全面检查
无误后方可拆除临时短路接地线。
2.4用绝缘棒或传
动 ...