消火栓安装见国标
01S201
进行。消火栓安装位于人行道沿上
1.0米处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。
室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.
64m,立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过2.
5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。
室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用
MU7.5
红砖、M7.5
水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于
1米。井内应设爬梯以方便阀门的维修。
消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用
M7.5
水泥砂浆抹成八字托座。
消火栓井内供水主管底部距井底不应小于
0.2m
,消火栓
顶部至井盖底距离最小不应小于
0.2m
,冬季室外温度低于
-20℃
的地区,地下消火栓井口需作保温处理。
室外地上式消火栓甲型安装时,其放水口应用粒径为20
-30㎜的卵石做渗水层,铺设半径为
500㎜,铺设厚度自地面下
100㎜至槽底。铺设渗水层时,应保护好放水弯头,以免损坏。
室外地上式消火栓乙型安装时,应将消火栓自带的自动放水弯头堵死,在
消火栓井内另设放水龙头。
室外消火 ...