施工现场变配电及维修安全操作章程
1现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮拦和从事修理工作;
2在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应当保持足够的安全距离
,并需有人监护;
3变配电室内、外高压部分及线路,停电工作时:
①切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌;
②验电时应带好绝缘手套
,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电;
③验明线路或设备确认无电后,即将检测、修理
设备或线路做短路接地;
④装设接地线,应当由两个人
进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆接时,均应穿戴防护用品;
⑤接地线应使用截面不小于
25平方毫米的多股软裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法,进行接地和短路;
⑥设备或线路检测、修理
完毕,应当全面检查
无误后方可拆除临时短路接地线;
4电器设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电网不允许有的接地有的接零;
5电器设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适当。禁止用其他金属线代替保险丝;
6施工现场夜间临时照明电线和灯具,高度不低于
2.5米。