施工现场的配电线路安全要求
(1)现场中所有架空线路的导线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。导线架设地专用电线杆上。
(2)架空线的导线截面最低不得小于下列截面:当架空线用铜芯绝缘线时,其导线截面不小于
10mm2
;当用铝芯绝缘线时,其截面不小于
16mm2
。跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘铝线最小截面不小于
35mm2
,绝缘铜线截面不小于
16mm2
。(3)架空线路的导线接头:在一个档距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线数的
50%,且一根导线只允许有一个接头;线路在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内不得有接头。
(4)架空线路相序的排列:
1)TT系统供电时,其相序排列:面向负荷从左向右为
L1、N、L2、L3;2)TN-S
系统或TN-C-S
系统供电时,和保护零线在同一横担架设时的相序排列:面向负荷从左至右为
L1、N、L2、L3、PE;3)TN-S
系统或TN-C-S
系统供电时,动力线、照明线同杆架设上、下两层横担,相序排列方法:上层横担,面向负荷从左至右为
L1、L2、L3,下层横担,面向负荷从左至右为
L1、(L2、L3)、N、PE。当照明线在两个 ...