通信网络供电系统设备检测细则
一、项目:通信局(站)两路市电供电检测
检测目的:检查省级、地市级通信枢纽等重要通信局(站)是否采用两路市电供电。现在有的虽引入了双路市电供电,但不是真正的双回路市电供电。只有从两个独立的变电站分别引入一路市电,才是真正的两路市电供电。
检测方法:
1、从变电站引入的高压(一般为
3.5万伏)电缆,均有前缀文字,供电局变电站的名称,后缀数字为高压电缆编号。引入的两路高压电缆的前缀应该是不同的。
2、检查高压引入工程的竣工验收报告,报告上高压变电站的名称应与实际情况相符合。
检测结论:如果两路高压电缆变电站的名称不同,又与竣工验收报告相符合,就是真正的两路市电供电。
二、项目:发电机组设备完好检测
检测目的:检查发电机组能否长期连续正常运转
。其保障条件是
:启动电池容量充
足、油机润滑良好、发电机及电能输出回路正常、燃油的质量符合标准要求、燃油供给系统正常、发电机组运转
时进气量符合要求、排气畅通、排烟口温升符合产品技术要求、各种自动控制功能准确等。
检测方法:
1、发电机组安装完成后,要做一小时以上满负荷正常运转
试验,各种性能指标要符合产品技术要求。检 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号