一.外线故障
1.大厦设计要求:主供停电,备供自动投入。当外线故障导致主供电源停电时,值班员工要检查真空开关的指示牌是否分闸,再检查电压和指示灯,当明确失压断电后,将主供电源进线柜真空开关退出,挂
“有人工作,禁止合闸
”指示牌。
2.备用电源处于非自动位置,故主供电源断电时不能自动合闸,检查备供电源进线柜的电表和指示灯,真空开关应处于准备合闸位置,合上备供电源进线柜开关。
3.检查PT柜和变压器出线柜是否正常。
4.检查低压受电柜,并合上低压总开关。
5.向供电局调度室报告并了解外线故障情况。
二.内部故障
1.当高压柜真空开关、高压电缆或变压器出现故障时(短路或接地),非误操作引起,除该高压柜停电,甚至会引起主供电
源或备用电源的受电柜停电,此时值班人员应当遵守
下列程序:
2.将故障柜的真空开关退出(若引起火警,
1人用手提式
1211
灭火器灭火,
1人向消防中心报告)。
3.将故障柜的低压总开关退出,挂
“有人工作,禁止合闸
”指示牌。
4.将低压母联合闸,保证大厦设施用电。
5.向工程部主管和急修班报告故障经过和处理情况。
6.工程部由电气工程师召 ...