消防水泵房操作章程
及管理制度
管理制度
1.消防冰泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁;
2.严格执行设备操作章程
,每月启动水泵不得少于2次
,保持高位消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充足,稳压泵正常运转
;3.保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态;
4.禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门;
5.设备投入使使用完毕后应
保证其处于正常运转
或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作;
6.建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间
超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。
操作章程
1.消防水泵房值班人员使用消防水泵应当按照相关规定
要求及时通知运转
消防中心值班人员。
2.消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运转
方式。3.消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程: ...