1.工程内部消防给水的设置原则
根据火灾资料的统计及公安部关于建筑工地防火基本措施的有关规定
,下列工程内应当设置
临时消防给水。
(1)高度超过
24m的工程(2)层数超过
10层的工程
(3)重要的及施工面积较大(超过施工现场内临时消防拴保护范围)的工程
工程内的消防给水可以与施工用水合用。
2.工程内消防给水管网
工程内临时竖管不应少于两条,宜成环状布置,每根竖管的直径应根据要求的水柱股数,按最上层消火拴出水计算,但不应小于
100mm
。高度小于
50m,且每层面积不超过
500m2
的普通塔式住宅及公共建筑,可设一条临时竖管。
3.工程内的临时消火拴及其布置
工程内临时清火拴应分设于各层明显且便于使用的地点,并应保证消火拴的充实水柱能达到工程内任何部位。拴口出水方向宜与墙壁成
90o角,离地面
1.2m
。消火拴口径应为
65mm
,配备的水带每节长度不宜超过
20m,水枪喷嘴口径不应小于
19mm
。每个消火拴处宜设启消防水泵的按钮。
工程内临时消火拴的布置应保证充实水柱,能达到工程内部任何部位。
4.施工现场灭火器的配备
(1)一般临时设施区,每
100 ...