现场施工临时用电技术交底
1、现场生产用电设备需派专人管理,无关人员严禁乱动电气设备,操作人员上岗时应对设备进行认真细致的检查,下班时应关闭现场电气闸刀。
2、配电箱须安漏电保护开关,做到一机一闸一保护,所有机械电器设备均要有效保护接地或接零。固定式配电箱及开关箱的底面离地面垂直高度不小于
1.3m
,移动式配电箱及开关箱底面与地面垂直距离大于
0.6m
,应有防雨措施,并装门加锁。
3、施工主线应采用
“三相五线制
”,现场线路必须按照相关规定
摆设整齐,不准乱拖在地面上,以防碾压,埋设地下时树立标志。
4、在高压线下严禁施工,桩架边缘与高压线的最少安全允许施工距离:
10千伏以下高压线为
6m,35-110
千伏高压线为
8m,220千伏高压线的安全距离为
10米,350-500
千伏高压线的安全距离为
15米,施工时须采取相应的防护措施。
5、电工接线时不能带电操作,拆修时应在合闸处挂上
“严禁合闸
”的警示牌
,并派专人看管。
6、施工所用电缆线必须仔细检查
,确认安全之后
方可使用;所有带电设备移动前须切断电源。
7、焊机必须采用接零和漏电保护,以保证操作人员安全;对于接焊导 ...