消防管道焊接管安装工程安全技术措施
一、工程概况
滨河新城
·紫郡一期
2#9#
住宅楼,建筑面积工
8641.58
㎡。9#楼为6层砖混结构,楼高
19.5
米,2#为11层框架结构,楼高
35.9
米,地处于洪区滨河路。
二、安全措施
1、进入施工现场前必须配带好合格的安全帽,和必要的劳保用品
用具。2、管沟底夯实找平,立管与水平管转弯处用
300×300
混凝土支墩加固。
3、沟槽按管外皮加
300mm
分别放坡开挖,并注意块石回落伤人和松土滑坡等安全问题。
4、管道坡必须达到
3‰坡向,泄水点、管洞在管道安装完毕合格之后
应将洞口封严抹平方能回填土方。
5、管道的焊接必须严格按照
规范要求去做。
6、使用气焊、气割时,两瓶相距不得小于
5m,瓶子距离明火处不得小于
10 m
,在高空作业时,应设专人监护防止大量喷溅引发火灾
,每次作业完毕都应检查作业现场周围是否有残留隐患。
7、施工完毕后要对地埋部分管道进行水压实验,实验压力为
1Mpa
然后降至工作压力
0.6Mpa
,检查个焊口确定无渗漏,经检验合格之后
处理好各焊口的防腐方可回填土方。