洗煤厂配电工安全操作章程
1、电气设备分为高、低两种:
高压:设备对地电压在
250V
以上者为高压;
低压:设备对地电压在
250V
以下者为低压;
2、无论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏,若有必要移开或越栏时,必须要有
监护人在场。
3、在高压设备上工作分为三类:
a、全部停电工作;
b、部分停电工作;
c、不停电工作。
4、在高压设备上工作,必须严格遵守下述规定
:a、填写工作票或口头、电话命令。
b、至少应有两个人
在一起工作;
c、完成保证宣传的组织措施和技术措施。
5、在电气设备上工作,完成保证安全的组织措施有:
a、工作票制度;
b、工作许可制度;
c、工作监护制度;
d、工作间断转移或终结制度。
6、雷电时,禁止倒闸操作。
7、操作时,如果发生
疑问,不得擅自更改操作票,必须向上级领导
报告,弄清
楚后再操作。
8、停电拉闸必须按照油开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸次序操作,送电时的顺序与之相反,严禁带负荷拉闸。
9、巡视高压设备,与带电部分的距离不得小于
0.6米,在6KV高压设备上验电必须戴绝缘手套,穿高压靴子。
10、根据调度命令或操作票要求填写操作 ...