永久避难硐室进风巷地坪、水沟施工安全技术措施
根据矿领导和项目部领导安排,决定在永久避难硐室进风巷打地坪、砌筑水沟,为了进一步保证
此项工程顺利完成,特制定本措施:
一、施工之前
准备工作
1、施工之前
,提前将施工巷道的淤泥、杂物等清理干净。
2、施工之前
,提前将施工材料水泥、黄沙、石子等材料准备好。
二、施工技术要求
1、水沟沿巷道的左(南)帮施工。
2、巷道地坪进行全断面浇筑(不包括水沟断面)。
3、巷道净断面:宽
3.6米×高3.5米。4、地坪面与水沟面相平齐。
5、地坪施工厚度为
150mm
。6、水沟设计为:净宽
×净高=300mm×400mm
。水沟底和两壁浇筑厚度均为
100mm
。混凝土强度为
C25。7、水沟盖板槽宽
520mm×
高70mm
。三、风镐使用安全措施
1、风镐使用时风接头必须牢固,以免风管脱落伤人。
2、检查风量,吹净胶风管内的污物。
3、检查胶管接头滤风网和风镐头部的固定钢套内是否清洁。
4、检查风镐钎尾端和钢套是否偏斜,间隙是否合适。
5、先将风镐钎尾擦洗干净,然后插入风镐内,用弹簧固定。
6、风镐连续使用时,要随时加油,加油时,
将油到入胶接 ...